Izolace podkroví
- hamoun
- Člen_SubaruFanClubu
- Příspěvky: 18909
- Registrován: ned čer 12, 2011 9:16 pm
- Jméno a příjmení: Petr Hanek
- Bydliště: Kravaře
Re: Izolace podkroví
koukam na to - a paradni rady super, ze se nekdo, dko tomu fakt rozumi, ozve,
mi takhle jedna opravena strecha skoro spadla na hlavu (loznice) - sklon par stupnu (3x9m) - vsechno poctive shnilo za 3 roky ...
(bez plosneho odvetrani - casem se dodelaly 3 kominky, ale nebylo kde nasavat) ...
dalsi verze je s odvetranim nahore nad izolaci - nasava pod okapem, vystup nahore ... snad to vydrzi vic
ted jsem to rozebiral kvuli vnitrni rekonstrukci (po 2 letech) a izolace (mineralni vlna) vypadala normlane )
mi takhle jedna opravena strecha skoro spadla na hlavu (loznice) - sklon par stupnu (3x9m) - vsechno poctive shnilo za 3 roky ...
(bez plosneho odvetrani - casem se dodelaly 3 kominky, ale nebylo kde nasavat) ...
dalsi verze je s odvetranim nahore nad izolaci - nasava pod okapem, vystup nahore ... snad to vydrzi vic
ted jsem to rozebiral kvuli vnitrni rekonstrukci (po 2 letech) a izolace (mineralni vlna) vypadala normlane )
škoda superb
ex WRX 2008
ex WRX 2008
- Tomáš1002
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 2649
- Registrován: čtv říj 01, 2009 5:14 pm
- Jméno a příjmení: Tomáš Raška
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Bydlím už přes dvacet let v podkroví, izolaci jsme si tehdy nechali dělat foukanou, což byla móda. Obávám se, že v některých místech už sesedla a už moc neizoluje. Navíc máme byt vytažený až úplně do hřebene, kde mám pracovnu.
V obytné části to docela jde, ale v pracovně je to fakt peklo :655: .
V obytné části to docela jde, ale v pracovně je to fakt peklo :655: .
Subaru Forester 2,5XT 2011
- Slavek_xxx
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 8054
- Registrován: pát srp 20, 2010 8:25 am
- Bydliště: Nové Hrady
Re: Izolace podkroví
No tohodle se prave bojim. Ted jsme u tchana v Revnicich a nahore to je peklo. Jdu do toho PURu, snad to i tech 16 cisel trochu odstini...
Impreza 2.0 5MT, MY03 + LPG
- Tomáš1002
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 2649
- Registrován: čtv říj 01, 2009 5:14 pm
- Jméno a příjmení: Tomáš Raška
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Podle mého prostor přímo pod hřebenem střechy odizolovat tak, aby tam v tomhle počasí nebylo peklo, prostě nejde. Respektive jde asi všechno, ale otázkou je, zda to má ekonomický smysl.
Těch pár dnů v roce to zkrátka musím vydržet nebo se zařídit tak, abych do pracovny nemusel. Jediným řešením by byla klimatizace, kdybych tady musel trávit více času, pořídil bych jí.
Těch pár dnů v roce to zkrátka musím vydržet nebo se zařídit tak, abych do pracovny nemusel. Jediným řešením by byla klimatizace, kdybych tady musel trávit více času, pořídil bych jí.
Subaru Forester 2,5XT 2011
-
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 4034
- Registrován: ned zář 06, 2009 7:00 pm
- Bydliště: Valašsko
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Pokud by to šlo, volil bych minerální vatu mezi krokve (s nízkou lambdou např. unirol profi, ale je to sklo) a pod krokve PUR cca 40 - 60 mm. V roštu nebo bez. Každý cm PURu je znát, ale ty krokve ti to v té skladbě prostě zdegradují.Slavek_xxx píše:No tohodle se prave bojim. Ted jsme u tchana v Revnicich a nahore to je peklo. Jdu do toho PURu, snad to i tech 16 cisel trochu odstini...
Forester 2.0 SG Comfort 2003
Forester 2.0 SG Active 2003
Impreza combi 1,8 76kW, 1993 (zrušeno)
Forester 2.0 SG Active 2003
Impreza combi 1,8 76kW, 1993 (zrušeno)
-
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 4034
- Registrován: ned zář 06, 2009 7:00 pm
- Bydliště: Valašsko
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Tepelná stabilita v létě:
Co vím, většina projektantů to asi ignoruje, ale pro lepší podmínky v létě výrazně pomůže také zvětšit odvětrávanou mezeru mezi krytinou a pojistnou fólii (nad tepelnou izolací u dvouplášťové střechy).
Jednoduše řečeno, kontralať, na kterou se pak přibíjejí latě pod tašky nebo plech, je dobré nepodceňovat. Sobě jsem si dal 50 mm výšky, bo mám délku střechy od okapu k hřebeni jen 5,5 m. Ale i to se mi teď zdá málo a dal bych 60 mm. Tomu musí samozřejmě odpovídat i odvětrání v hřebeni. Teplo se nebude tolik zdržovat a pude hned ven. Uvědomte si, jakou povrchovou teplotu má střešní krytina - není problém si udělat poáleniny jen položením ruky na krytinu. Proč tedy neumožnit teplému vzduchu přirozeně stoupat (komínový efekt pod krytinou).
Co vím, většina projektantů to asi ignoruje, ale pro lepší podmínky v létě výrazně pomůže také zvětšit odvětrávanou mezeru mezi krytinou a pojistnou fólii (nad tepelnou izolací u dvouplášťové střechy).
Jednoduše řečeno, kontralať, na kterou se pak přibíjejí latě pod tašky nebo plech, je dobré nepodceňovat. Sobě jsem si dal 50 mm výšky, bo mám délku střechy od okapu k hřebeni jen 5,5 m. Ale i to se mi teď zdá málo a dal bych 60 mm. Tomu musí samozřejmě odpovídat i odvětrání v hřebeni. Teplo se nebude tolik zdržovat a pude hned ven. Uvědomte si, jakou povrchovou teplotu má střešní krytina - není problém si udělat poáleniny jen položením ruky na krytinu. Proč tedy neumožnit teplému vzduchu přirozeně stoupat (komínový efekt pod krytinou).
Forester 2.0 SG Comfort 2003
Forester 2.0 SG Active 2003
Impreza combi 1,8 76kW, 1993 (zrušeno)
Forester 2.0 SG Active 2003
Impreza combi 1,8 76kW, 1993 (zrušeno)
-
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 4156
- Registrován: pát zář 09, 2011 8:39 am
- Bydliště: Jemnice, Vysočina
Re: Izolace podkroví
Přesně tak jak píše Doro, zajistit co nejúčinnější provětrání, použít fólii která odráží teplo zpět a samozřejmě vhodnou tepelnou izolaci, a to včetně její tloušťky. Pokud to není řešeno jako celek, tak to nefunguje a můžu mít klidně 40 cm vaty a pokud nemám dobře odvětráno a vhodnou fólii, tak tam to teplo stejně jednou proleze. Vata je plná vzduchu ( sami výrobci a prodejci se smějí že prodávají víc vzduchu jak vaty ) a tak se to dřív nebo později stejně prohřeje. V tomto je pěna, nebo i obyčejný polystyren podstatně lepší.
Ex:Subaru Outback 3,0R AT Comfort Navi MY 2007.... srdcovka a moc mě bavíl, budu vzpomínat
Nyní: BMW 330xd AT
Nyní: BMW 330xd AT
- jaromir
- Vášnivý uživatel
- Příspěvky: 1078
- Registrován: stř zář 09, 2009 10:41 pm
- Jméno a příjmení: Jaromír
- Bydliště: Úpohlavy (okr. Litoměřice)
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Je prokázáno, že vzduch uzavřený v malých dutinkách má též dobré tepelně izolační vlastnosti. Totéž se týká i dřeva - proč by krokve měly tvořit nějaký přehnaný tepelný most? Vždyť se stavěly (a staví) roubenky, sruby, kde dřevěná stěna má výborné tepelně izolační vlastnosti - vzpomeňte si někdo na sraz před dvěma lety s přehlídkou dravců, kde si majitelé velmi pochvalovali srub, jak je v něm v zimě při nízkých nákladech na topení příjemně.
Jaromír
Jaromír
Subaru Forester 2,5XT MY2009
- VDC
- Předseda klubu
- Příspěvky: 48971
- Registrován: ned črc 26, 2009 12:00 am
- Jméno a příjmení: Tomáš Vlasák
- Bydliště: Srázná 477/16a, Plzeň
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Jenomže Jaromíre roubenka nebo srub má celistvou dřevěnou stěnu, která má dané parametry. Ale v té složené konstrukci v podkroví, má samozřejmě ta vložená izolace vždycky lepší vlastnosti, než dřevo samotné. Proto se krokev bere jako tepelný most. Tepelná izolace má nejlepší vlastnosti ve chvíli, kdy je celistvá. Proto se buď přidává plošná izolace pod krokve, nebo se naopak dělá víc a víc nadkrokevní izolace. Zkrátka aby ta izolační vrstva byla pokud možno co nejméně přerušována čímkoli.
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300TG pomocí Tapatalk
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300TG pomocí Tapatalk
http://monstersubaru.eu
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
-
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 4156
- Registrován: pát zář 09, 2011 8:39 am
- Bydliště: Jemnice, Vysočina
Re: Izolace podkroví
Přesně jak píše Tom :850: ....a ta nadkrokevní izolace je super, jen při rekonstrukci to není zase až tak velká sranda a je to drahý. Dřevo holt není moc dobrý izolant, leda když si jej dáš na podlahu, kde máš podlahový topení, ale tam to není žádoucí. Ono ve srubu kde se topí dřevem a tělesem co vydává sálavý teplo je fajn, ale udělat nízkoenergetický srub jen ze 40 cm tlustých klád je prakticky nemožné. Navíc se sruby jsou trable v průběhu sesychání dřeva :655:
Ex:Subaru Outback 3,0R AT Comfort Navi MY 2007.... srdcovka a moc mě bavíl, budu vzpomínat
Nyní: BMW 330xd AT
Nyní: BMW 330xd AT
- VDC
- Předseda klubu
- Příspěvky: 48971
- Registrován: ned črc 26, 2009 12:00 am
- Jméno a příjmení: Tomáš Vlasák
- Bydliště: Srázná 477/16a, Plzeň
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Dnešní trend a to nejen u krovů, je co nejtenčí a nejvyšší profil krokví a i rastru v sendvičové konstrukci. Právě přesně a jen z toho důvodu, aby byl tepelný most co nejužší. A přesně z toho důvodu se víc a víc používají lepené I profily.
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300TG pomocí Tapatalk
Odesláno z mého ASUS Transformer Pad TF300TG pomocí Tapatalk
http://monstersubaru.eu
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
- mnov
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 7815
- Registrován: ned lis 24, 2013 6:54 pm
- Jméno a příjmení: Marek Novák
- Bydliště: Praha
Re: Izolace podkroví
Zajímavá diskuze jak to má být provedeno. Ovšem pokud manželka zastává názor, že je vedro, tak se musí dokořán otevřít okna a v zimně větrá neustále pootevřeným oknem, tak jsem rád, že jsem tu izolaci udělal tak jak jsem psal.
Forester 2004 2.0 MT LPG
Impreza 2004 2.0 AT
Impreza 2004 2.0 AT
- Slavek_xxx
- Závislý uživatel
- Příspěvky: 8054
- Registrován: pát srp 20, 2010 8:25 am
- Bydliště: Nové Hrady
Re: Izolace podkroví
mnov> ::-DDD: to je zajimavy, protoze i moje zena to dela uplne stejne a moje argumenty ignoruje
Impreza 2.0 5MT, MY03 + LPG
- VDC
- Předseda klubu
- Příspěvky: 48971
- Registrován: ned črc 26, 2009 12:00 am
- Jméno a příjmení: Tomáš Vlasák
- Bydliště: Srázná 477/16a, Plzeň
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Ženy to holt mají jinak. Doma mi z toho pořád dělá mrazák. Furt otevřený okno, mouchy bruslí ve skleničkách. A já neustále v pohotovosti teplý fusekle. Paradoxně, když přijedeme na chalupu, tak se karta obrací. Mě je teplo a ona klepe kosu.
[Příspěvek odeslán z GT-S6500 pomocí aplikace Tapatalk]
[Příspěvek odeslán z GT-S6500 pomocí aplikace Tapatalk]
http://monstersubaru.eu
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
https://www.instagram.com/vdc.monstersubaru/
Subaru Outback 3,0 H6 '01
Toyota Previa 4WD 2.4 ´97
- jaromir
- Vášnivý uživatel
- Příspěvky: 1078
- Registrován: stř zář 09, 2009 10:41 pm
- Jméno a příjmení: Jaromír
- Bydliště: Úpohlavy (okr. Litoměřice)
- Kontaktovat uživatele:
Re: Izolace podkroví
Rozumím argumentu, že tepelná izolace má lepší tepelně izolační vlastnosti než dřevo, ale ta klasifikace dřeva jako tepelného mostu je trochu přísná. Mám jak doma, tak na chalupě podkroví s SDK a klasickou skladbou včetně odvětrávané mezery pod prkenným záklopem (krytina plech), a největší tepelný most jsou střešní okna, respektive jejich nedokonalé obvodové těsnění - tam dojde k vysrážení vlhkosti z koupelny umístěné též v podkroví. Děkuji za respektování mého názoru :pr: .
Jaromír
Jaromír
Subaru Forester 2,5XT MY2009